Schöne Skizze und fast richtig. Am Shelly wird der "N" nur an der "N"-Schraubklemme (neben VA/B/C) angeschlossen. Der zweite "N"-Anschluß (neben A/B/C) ist für einen weiteren Stromwandler zur Messung des durch den "N" zurückfließenden Stromes gedacht. Das ist ein Steckanschluß wie bei den anderen drei Wandleranschlüssen.
Ansonsten ist Deine Skizze Richtig. Bitte aber noch darauf achten, daß die Zuleitung zur Spannungsmessung/Versorgung des Shelly den richtigen Querschnitt besitzt. Wenn also die LSS für die Wärmepumpe 16A haben, dann müssen die Leitungen zum Shelly mindestens 1,5mm² haben. Darüber sogar 2,5mm². Du könntest allerdings (mußt aber nicht) den Shelly auch separat absichern. Dafür würde dann auch ein kleinerer (3-phasiger) LSS genügen, also 4A/6A oder so.