Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Tilt und dem Vibrationssensor?
Beiträge von Eulhofer
-
-
Ich sehe das das bekannte Problem von Parallelschaltung Verbraucher/input-i3.
Ich habe das selbst noch nicht getestet, aber angeblich soll das doch nicht funktionieren...
-
Kann ich nachher mal probieren. Aber gibt es hierfür eine technische Erklärung, weshalb es speziell in meinem Fall funktionieren sollte? Danke
Schade...
Eine fundierte Erklärung habe ich nicht, warum das bei mir bisher immer erfolgreich war/ist.
Ich vermute, dass es damit zusammenhängen könnte, weil man das Potential an SW gegen Phase oder gegen Neutral schalten kann.
Wenn dann die Installation so ist, dass der Taster etc. Phase an SW legt (also Sprung von ca. 120VAC auf 230VAC), dann wird das vielleicht in einigen Fällen nicht sauber erkannt (vielleicht, weil die Leitung vom Taster bis zum Shelly-SW durch Induktionseinflüsse bereits aus den 120VAV z.B 160VAC gemacht hat... oder noch mehr).
Wenn man nun die Schalterinstallation so ändern würde, dass der Taster N-Potential an den Shelly-SW legt, dann wird die Spannungsänderung vielleicht besser/schneller/sauberer erkannt.
Und da mir die Umverdrahtung zu aufwändig ist, klemme ich den Shelly an L und N um - damit habe ich den gleichen Effekt.
Bei mir laufen übrigens auch einige Shelly mit 24VDC - da habe ich das Problem noch nie beobachtet.
Wie gesagt, alles Vermutung und Beobachtungen gepaart mit Elektrikerwissen aus dem letzten Jahrtausend.
Ich habe mehrere Shelly1, die ums Verrecken nicht auf den Taster/Schalter reagieren wollten - mit Umklemmen der Shelly-Versorgung klappt das ohne Ausfälle/Verzögerungen/Erwärmung o.ä.
-
Kommt sicher noch...
-
Läßt sich zumindest auslesen/auswerten (habs mal via ioBroker/Nodered gemacht):
payload:
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Eulhof e.V.","ip":"192.168.178.151","rssi":-48},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"12:28","unixtime":1608294533,"serial":3,"has_update":false,"mac":"F4CFA2749DEB","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"ext_switch":{"0":{"input":0}},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"input"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20201124-091217/v1.9.0@57ac4ad8","old_version":"20201124-091217/v1.9.0@57ac4ad8","beta_version":"20201216-135937/v1.9.3-rc4@146c9bd7"},"ram_total":50736,"ram_free":38144,"fs_size":233681,"fs_free":143572,"uptime":32}
-
Hallo Sascha,
vielen Dank für das Video... da ich mal wieder mit gespitzten Ohren zugehört habe ist mir aufgefallen, dass Du bei ca. 10m15s im Nebensatz erwähnst, welche Sensoren man am AddOn anschließen kann.
M.E. ist die Formulierung so, dass man meinen könnte mit "Kombination" sei der Anschluss von bis zu drei unterschiedlichen Signalgebern möglich... Könnte zu Verwirrung führen.
Ich erinnere mich da an meine eigene anfängliche Unsicherheit, als mir bei der Aufzählung der Möglichkeiten (vor FW 1.9) im Lexikon nicht eindeutig klar wurde, ob sich Temperatursensoren und Temp/Feuchte-Sensor gemeinsam am AddOn vertragen, oder sich gegenseitig ausschließen....
-
Jetzt komme ich wieder mit meinem (nicht gern gesehenen) Tipp:
Phase vom Haus an Shelly N
N vom Haus an Shelly L
Schaltphase von Wechselschaltung an Shelly SW
Phase vom Haus an Shelly I
Lampendraht von Leuchte an Shelly O
Also alles wie zuvor, nur L und N am Shelly vertauscht angeklemmt.
Hat bei mir bisher immer funktioniert und tut es weiterhin...
-
nur mal 'ne Frage zwischendurch: Was ist das "Broker Forum" ...
Für ioBroker gibts auch Foren....
-
Vielen Dank - schaue ich mir nachher mal an...
-
Hallo alsk1,
ich habe verstanden, was du erreichen willst...
Kannst du mir noch die Idee/den Benefit dieser Lösung/Anforderung erläutern?
Irgendwie komme ich nicht hinter den Sinn dieser Variante.
-
Schade.... war nur so eine Idee, da ich hin und wieder damit Erfolg hatte....
-
Hallo.
Ich habe mein Addon jetzt installiert und auch in Betrieb genommen. Verwende es als externen Schalter. In der App funktioniert das auch so.
Aber welcher Datenpunkt wird da jetzt im ioBroker geschaltet? weiss das jemand zufällig?
Direkt im ioBroker-Objekte konnte ich den AddOn-Switch auch nicht sehen/abfragen.
Über den Umweg NodeRed HTTP-Request-Node kann man den Wert extrahieren/weiterverarbeiten (ggf. eine Uservariable im ioBroker triggern).
Da wird sicher bald der Adapter aktualisiert.
-
Dann haben wir das ja geklärt - kenne ich auch so.
Das ist übrigens auch der Grund, warum es "Koppelrelais" gibt - die sind manchmal sogar teurer als Leistungsrelais...
Stellt sich die Frage, ob es im Bereich Schalterprogramme für die Wohungsinstallation mittlerweile spezielle "Smart-Home"-taugliche Serien gibt/geben muss, oder ob moderne Taster/Schalter diese Probleme nicht (mehr) aufweisen werden...
In diesem Kontext sehe ich diesen Thread
RE: Kurzes Tastendrück i3 nicht erkannt?
nochmal mit ganz anderen Augen...
Zurück zum Ursprungsthema:
Wäre ja jetzt mal interessant vom Themenersteller zu hören, was er mit den 10 Minuten meinte (Schalter 10 Minuten eingeschaltet, oder Taster betätigt und 10 Minuten später tut sich was) - und welche Details auf die diversen Fragen hier er noch beisteuern könnte...
-
Ich würde solange mit "Auto ON" nach 1s agieren.
-
Somit habe ich nur folgendes evtl. Problem. Mein Klingeltrafo ist ein Hager ST303, was wohl nicht klappen wird, da 8 oder 12 AC, wenn ich es richtig sehe. Hast Du es mit einem oder mehreren Trafos? Und passt das für den Shelly (immer so), dass L/N/SW anders bestückt werden können, als I/O dann schaltet? Dann könnte ich den Part ja auch an 220V setzen oder mag das der Klingeldraht nicht?
Sorry meine doofen Fragen. Bin komplett neu hier und möchte nur wissen, was ich dem Elektriker meines Vertrauens sagen muss, damit es danach passt.
Also 230VAC ist nicht nur ein Problem für den Klingeldraht - auch der Klingeltaster/-platte wird das nicht vertragen können/dürfen.
Aber das wird Dein Elektriker schon erkennen/wissen.
-
Somit habe ich nur folgendes evtl. Problem. Mein Klingeltrafo ist ein Hager ST303, was wohl nicht klappen wird, da 8 oder 12 AC, wenn ich es richtig sehe. Hast Du es mit einem oder mehreren Trafos? Und passt das für den Shelly (immer so), dass L/N/SW anders bestückt werden können, als I/O dann schaltet? Dann könnte ich den Part ja auch an 220V setzen oder mag das der Klingeldraht nicht?
Sorry meine doofen Fragen. Bin komplett neu hier und möchte nur wissen, was ich dem Elektriker meines Vertrauens sagen muss, damit es danach passt.
Also 230VAC ist nicht nur ein Problem für den Klingeldraht - auch der Klingeltaster/-platte wird das nicht vertragen können/dürfen.
Aber das wird Dein Elektriker schon erkennen/wissen.
-
reagiert der Shelly auf den Schalter jedoch stark verzögert, manchmal erst 10 Minuten(!) später. Schaltet man diesen per SW (Homematic oder Browser) reagiert dieser sofort.
Mit Schalter meinst du den Hardwareschalter/Taster an der Wand in der Garage, den du mit dem Shelly-Anschluß "SW" verdrahtet hast und mit SW meinst du Software?
Wie sieht es denn mit Feuchtigkeit in der Garage aus? Zur Zeit stellt man ja gerne mal ein nasses Fahrzeug ab - vielleicht gibt es ein Problem mit Kondeswasser... (am Shelly, am Schalter)...
Wie ist der Shelly verbaut/geschützt?
10 minuten ist echt der Hammer - bei mir hatte ich ein ähnliches Phänomen (wobei ich nie 10 Minuten gewartet hatte).
Normal verkabelt ging alles per App/ioBroker etc., nur per verdrahtetem Schalter nicht.
Es half nur Phase an Shelly-N, Neutral an Shelly-L und weiterhin Phase über Schalter an Shelly-SW.
-
Habe ich seit 21.11.2020 im Einsatz.
Meldet zuverlässig die Position und jede Temperaturänderung >=1°C
Und heute das erste mal seit knapp 2 Wochen endlich wieder Plusgrade bei mir....
Screenshot_20201212-163318_Shelly.jpg
Es gibt einen Thread, wo das umgesetzt wurde.
Das Hauptproblem dürfte die Batterielebensdauer in Verbindung mit der Temperatur sein.
-
Versuch mal die Lampe um 180° verdreht in die Fassung einzusetzen bzw. bei einer Leuchte mit Stecker den Stecker zu drehen....
Ich kann nicht erklären warum, aber das hat bei mir schon geholfen (andere Leuchten - nicht Shelly)....
-
Besser ist es Shellys einfach mit DHCP zu betreiben, dann kriegen die vom Router nämlich alle Daten korrekt übergeben.
So mache ich das auch immer;
Erst die Shellys "ins Netz holen" - und dann alle individuellen Einstellungen vornehmen....
Bisher bei 100% Einbindungen ohne Probleme.