Ich habe wegen der Messung von Gleichspannung mit dem UNI mal getestet und Pläne gezeichnet.
Fehlmessungen bei gleicher Masseverbindungen in einem Stromkreises sind logisch.
Der Uni kann mit Gleich- und Wechselspannung versorgt werden, deshalb wurde ein Gleichrichter genutzt.
Wenn der ADC_In an den gleichen Stromkreis angeschlossen wird, befindet sich eine Diode des Gleichrichters im "Minuszweig", der Messwert ist durch Spannungsabfall der Diode entsprechend geringer.
Weitere Einflüsse kommen noch hinzu (Spannungs-, Stromschwankungen, Temperatur)
Wenn man eine Gleichspannung mit gemeinsamer Masse am Uni messen möchte, sollte der Int_GND bzw. GND_Sensor als gemeinsame Masse genutzt werden.
Den UNI natürlich nur an eine Stromversorgung mit Gleichspannung 12-24V DC anschließen.
Die Sache habe ich natürlich getestet und Messwerte verglichen.
Die Messerte waren recht genau.
Die Messwerte werden wohl derzeit stark verzögert und mit Schwankungen angezeigt.
Der "normale" GND Anschluss (schwarz) bleibt dann frei.
So kann man die eigene Spannungsversorgung messen, oder wie im KFZ, Wohnmobil die Akkuspannung, Solar, etc.
Bei Messung von DC und Stromversorgung des UNI an einer getrennten Stromquelle (AC oder DC), gilt die orig. Verschaltung in nach User Guide! (Plus an ADC_In und Minus an GND_Sensor)
In der User Guide ist wohl ein Fehler enthalten, in fig. 6 ist der GND_Sensor an Pin 7 gezeichnet, Pin 6 ist korrekt (grün).
Out 1 und Out 2 sind vertauscht (ist aber bekannt, siehe Bild)
Zu den Schaltausgängen: Die sind potentialfrei über Optokoppler.
Die SSR dürfen leider nur mit 100 mA belastet werden.
Zusätzlich ist an jedem Ausgang eine Zehnerdiode zum Schutz parallel geschaltet worden, deshalb gibt es beim Schalten von DC einen "GND" wie eingezeichnet. Der Plan hier im Forum ist ja entsprechend angepasst worden.
Ich werde mal eine kl. Schaltung mit Mini-Relais und höherer Strombelastung, welches über 8-12V(24V) DC und AC angesteuert werden kann, aufbauen.
Mich haben die "dünnen Käbelchen" für den Anschluss gestört..
Ich habe ein paar Schraubklemmen mit RM 2,54mm bestellt und den UNI auf ein Stück Lochrasterplatine gesetzt.
Diese ist etwas größer, so passt das Kabel für die Antenne dazwischen und die kann man auch anschrauben
Wenn Jemand sowas möchte 50 Stk. 2Pol Schraubklemmen habe ich bei Amaz.. gekauft.
Jetzt fehlt noch ein Test: Arduino, Wemos D1 an den 1Wire Bus vom UNI (werde erstmal auf neue Firmware warten)