Frage an die "Spezis":
Der EM misst ja die tatsächliche Spannung, gibt u.a. cos phi aus und unterscheidet zwischen Einspeisung und Bezug. Was davon kann der plus 2PM ? Abgesehen von der geringeren max. Leistung scheint er mir eine günstige Alternative für die Erfassung der Einspeiseleistung kleiner Balkonsolaranlagen (max. 600W / damit max. 3 A je Kanal) zu sein - ich finde jedoch keine Angaben zur Genauigkeit der Leistungsmessung oder zur Lastflussrichtungsunterscheidung... kann er oder kann er nicht?
Der "alte" 1PM misst ja die Spannung nicht, sondern verlässt sich auf den händisch festgelegten Korrekturwert... und der Plug S misst einfach bis zu 5 % zu wenig, wenn die Spannungslage im Netz eher hoch ist.
Beitrag
RE: Balkonkraftwerk mit Growatt Wechselrichter - EM oder Plus 1PM?
[…]
Das ist schlicht falsch! Die Spannung wird vom „Energy Meter Chip“ BL0937 gemessen und zur Berechnung der Leistung herangezogen. ANGEZEIGT wird der Spannungswert beim Shelly 1PM jedoch nicht. Man lese das Datenblatt des BL0937 und verstehe…
Das ist schlicht falsch! Die Spannung wird vom „Energy Meter Chip“ BL0937 gemessen und zur Berechnung der Leistung herangezogen. ANGEZEIGT wird der Spannungswert beim Shelly 1PM jedoch nicht. Man lese das Datenblatt des BL0937 und verstehe…